土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆桥架是否需要设置防火隔板
请高手给出设计依据,电缆桥架是否需要设置防火隔板,谢谢

全部回答(4 )

  • 镁晶建筑科技

    GB 50217--2018  《电力工程电缆设计标准》第7条,对电缆防火有如下相关要求:

    1、对电缆可能着火导致严重事故的回路、易受外部环境影响波及火灾的电缆密集场所,应设置防火分隔;

    2、在电缆沟、隧道及架空桥架部位,应设置防火墙或阻火段,长距离电缆沟相距100米,设置一个防火封堵;

    3、与电力电缆同通道铺设的控制电缆,非阻燃通讯光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒,或在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材。

    2021-11-29 16:12:29 来自 PC 评论 举报
  • shanke0309
    《电力设备典型消防规程》(DL 5027-2015)第10.5.12条,施工中动力电缆与控制电缆不应混放、分布不均及堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。
    2016-04-19 15:53:19 来自 PC 评论 举报
  • zangqiang1988
    同问?什么情况桥架需要内设防火隔板啊,求源头
    2016-03-19 12:47:19 来自 PC 评论 举报
  • zhili051
    我们做的都没有设置防火隔离,但在桥架电缆出入将电缆涂上防火漆,不知行不
    2015-02-06 11:28:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。