土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 工地楼层临时用水相关的水泵求助
我们做的是18层临时供水,配置的是全自动控制箱。杨程和流量都算好了的。。。。
我也知道应该配什么泵,但关键是不知道那个泵的名字。
因为临时用水的情况,考虑到水时用时停。要求水泵24小时抽水。楼层不用水的情况下,水自动从水泵溢出,楼层需用水时溢水口自动封闭。。。有朋友知道这种水泵的名称与型号不?

全部回答(7 )

  • qq_1408625245039
    小毛虫的大毛虫 发表于 2015-2-2 16:20 楼层高度加点余量,临时用水基本就是给土建用的吧,水量应该不大,我们这边100米高,选用 5m3/H,H=130M的泵 …就是,没办法,自己加了个自动压力溢水口
    2015-02-03 20:56:03 来自 PC 评论 举报
  • qq_1408625245039
    做个好爸爸 发表于 2015-2-2 14:33 搞个电接点压力表来控制不就OK了,楼上用水,压力下降,低于设定值,水泵启动楼上不用水,压力上升,至 …点动的嘛,容易烧水泵
    2015-02-03 20:56:03 来自 PC 评论 举报
  • a1308581530
    楼层高度加点余量,临时用水基本就是给土建用的吧,水量应该不大,我们这边100米高,选用 5m3/H,H=130M的泵,水泵出水口接个三通并联装一个泄压阀和一个手动阀门,用于楼层不用水时候泄压。我们之前用的电接点压力表控制水泵启停,没有装泄压保护管路,水泵烧了三次。。。。。。
    2015-02-02 16:20:02 来自 PC 评论 举报
  • 老郑啊
    有钱的话搞套全自动变频控制的就可以解决了。
    2015-02-02 15:50:02 来自 PC 评论 举报
  • 做个好爸爸
    搞个电接点压力表来控制不就OK了,
    楼上用水,压力下降,低于设定值,水泵启动
    楼上不用水,压力上升,至设定值,水泵停止

    有钱的话搞套全自动变频控制的也可以
    2015-02-02 14:33:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅