按照新消规,消防水池应该是两路进水吗
按照新消规,消防水池应该是两路进水吗
新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
1
消防水池应采用两路消防给水 ;
据此是不是说消防水池设计时需要两路进水?
发布于
2015-01-30 10:02:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(29 )
版专攻
这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水
如果你计算的消防水池没有减去连续补水的容积,就不需要
2015-01-30 10:19:30
来自 PC
评论
举报
王九仟
虽然是这样说的,但是该条并没有说是扣除需要补水的量。难道要结合上一条?那其他条文要结合其他的条文吗?
2017-11-24 19:19:24
来自 PC
评论
举报
给水1302在普洱
版专攻就是吊
2017-08-29 16:59:29
来自 PC
评论
举报
co1474710995368
xingfu3893 发表于 2015-4-14 11:39 建议看规范的同时,也看看条文解释吧。这条有条文解释吗?
2017-08-09 18:29:09
来自 PC
评论
举报
liu8661497
理解了,解释的比较到位
2017-04-06 09:05:06
来自 PC
评论
举报