各位大师消防电源强切为什么最多切3个开关,有5个开关用一个模块怎么切?

全部回答(4 )

  • 大哥爱丫头
    继电器上面好像就3个点吧,要不你再加继电器
    2015-02-06 09:52:06 来自 PC 评论 举报
  • miaozq86
    kanshuderen_00 发表于 2015-1-29 13:41 没有点位啦,只能一个模块切五个开关了。要不,你试试有种方式是海湾的有种8301模块操作8302模块然后控制继电器,用继电器的触点来控制开关?没试过哈,你可以想想是不是能做出来
    2015-01-29 21:50:29 来自 PC 评论 举报
  • kanshuderen_00
    miaozq86 发表于 2015-1-29 13:11 真抠,多加几个模块呗没有点位啦,只能一个模块切五个开关了。
    2015-01-29 13:41:29 来自 PC 评论 举报
  • miaozq86
    真抠,多加几个模块呗
    2015-01-29 13:11:29 来自 PC 评论 举报