土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 仓库临近办公楼是否设喷淋
请教:
有个3层的小办公楼(不足3000平米),单独考虑是不用上喷淋的
但是它和一座有喷淋的仓库紧挨着,办公楼的外墙和仓库的外墙是紧挨的,但不是共用一堵墙,是各自的外墙,隔开的。
判断一下,这个小办公楼,是否要上喷淋?

全部回答(8 )

  • aiyouhehe

    学习了

    2019-08-31 09:20:31 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    首先需要判断是属于两个建筑还是一个建筑。(不满足两个建筑的条件,就属于一个建筑)
    规范5.3.1注2-4条,来判别。
    2017-08-21 13:58:21 来自 PC 评论 举报
  • 思想集大成者
    喷淋不用,喷淋可以按区域设置,消火栓看整体
    2017-08-21 11:39:21 来自 PC 评论 举报
  • zcy03113115
    好吧,多谢各位指点
    2015-01-21 11:37:21 来自 PC 评论 举报
  • vivid0002
    上下层也算两个防火分区。但是还是要每层都做室内消火栓。你办公室的喷淋应该是不要做的。
    2015-01-21 09:53:21 来自 PC 评论 举报