摘 要:为了给某电厂项目桩基设计提供相对合理准确的设计参数取值,在确保电厂建(构)筑物安全的同时,充分利用桩 承载力,达到节省工程费用和缩短工期的效果,文中介绍打桩监测过程及试验数据分析,供同行参考。
关键词:高应变;监测

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-05-09 08:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • huweke
    huweke 板凳
    版主,打桩监控中s-9最后三阵贯入度21/21/20cm,比规范上高出4倍(20~50mm),这也能收锤吗?
    2015-04-22 09:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • huweke
    huweke 地板
    很好的资料,找了很久终于在这发现啦。谢谢楼主!
    2015-04-22 09:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1425387443110
    看的激动。。。 谢谢楼主了
    2015-04-01 20:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • 量子
    量子 5楼
    这个技术还是比较先进的,估计费用也高;
    2015-03-29 17:20:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.19 万条内容 · 125 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪种地基适合用 浅层平板载荷试验

碎石桩地基? 强夯处理地基? 强夯置换地基? 预压处理地基? 换填处理地基?