防雷减灾
\
SPD的Up是什么意思?是越低越好吗?
SPD的Up是什么意思?是越低越好吗?
如题,Up和Uw又是什么关系?
发布于
2015-01-12 15:23:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
sense1982
本帖最后由 sense1982 于 2015-3-9 16:22 编辑
这篇文章分享给你看看,说的挺有道理的。
低压系统SPD的电压保护水平UP的选择-20150120.pdf
文件大小
267 KB
2015-03-09 16:20:09
来自 PC
评论
举报
云飘飘
电压保护水平,越低越好。
2015-01-23 05:57:23
来自 PC
评论
举报
hze1657
sense1982 发表于 2015-1-19 10:22 Up为浪涌保护器的电压保护水平,Uw是设备的耐冲击电压值,Up值应低于Uw值,目前Up的最普遍的认识是Up值越低 …哦哦,我懂了,受教了
2015-01-22 14:18:22
来自 PC
评论
举报
sense1982
Up为浪涌保护器的电压保护水平,Uw是设备的耐冲击电压值,Up值应低于Uw值,目前Up的最普遍的认识是Up值越低越好,但实际上随着Up值的减小,SPD的最大持续电压耐受值Uc也会降低,更易损坏,且如果Up值过低,SPD在电源系统瞬态过电压情况下较容易启动,这大大降低了SPD的寿命,因此,我认为Up值的选择还是要根据实际应用情况来定,选择最适用的而非单纯追求纸面参数最好的SPD。