土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器的过冷度一般是多少?
热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?

全部回答(22 )

  • joeywx00

    菜鸟说几句    不知道对不对

    过冷器是实验室为了保证膨胀阀前有一定的过冷度而设计的(具体过冷几度由实验条件决定)。实际应用中没见谁谁设计这么个东西,因为你一套冷却系统来使他过冷。

    冷凝器的过冷度指 冷凝器出口冷媒温度与冷凝器出口压力对应的饱和温度的差值。

    冷凝器(过冷式)的过冷度是他本身的一个属性,在它被生产出来时就已经定了。氟类的好像5-8度比较合适。

    想要知道一个冷凝器的过冷度是多少,可以做实验测试,好像叫冷凝器的冷媒量调节试验,如下图 我认为这个冷凝器的过冷度是12℃

    QQ截图20180815181404.png


    2018-08-15 18:16:15 来自 PC 评论 举报
  • 花生cr

    多谢楼主分享!
    2016-03-31 19:07:31 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    杜长彬 发表于 2016-3-23 11:01 有的说,冷凝压力对应的温度和冷凝器出口温度差是过冷度。冷凝器出口温度的对应压力,实际就是冷凝压力。冷凝压力是整个冷凝器在冷凝过程中的压力,而不是某个点或者某个段的压力。真正含义上的“过冷”,是冷凝后的液体经过过冷器再次冷却后的饱和液体,具体的过冷度是冷凝后的液体温度与节流前的液体温度之差。
    2016-03-23 11:12:23 来自 PC 评论 举报
  • qq_1453520799930
    本帖最后由 杜长彬 于 2016-3-23 11:03 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-1-8 12:45 测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。氨(R717)系统的过冷 …有的说,冷凝压力对应的温度和冷凝器出口温度差是过冷度。冷凝压力会随着环境温度的变化而变化,感觉提高过冷度好难!新手请教。
    2016-03-23 11:01:23 来自 PC 评论 举报
  • 游荡四方
    panhualinlove 发表于 2015-11-27 14:37 请问那如果是标准水源工况,进出水18/29℃,冷凝温度34℃,最大能做到14度过冷吗?进出水18/29℃在水温较低时,这只有加装了水流量控制器,才会有此进出水温,冷凝温度34℃,最大能做到14度过冷吗?正常状态下,冷凝温度比出水温度高5-7度.也就是冷凝温度在34-36度左右,此时的过冷度一般在5度左右,不会得到14度的过冷度
    2015-11-30 08:35:30 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(22条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10