请问消防水池在地下,那消防泵房是否也要设在地下以满足水泵自吸要求?
请问消防水池在地下,那消防泵房是否也要设在地下以满足水泵自吸要求?
请问消防水池在地下,那消防泵房是否也要设在地下以满足水泵自吸要求?
发布于
2015-01-07 17:10:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
遥远的故乡
2021-10-27 19:46:27
来自 PC
评论
举报
liugps
闪电leo 发表于 2015-11-5 15:28 根据新消规来说,如果不设在地下以满足自灌吸水的话,貌似只能用轴流深井泵了,但是依然是要求第一个水泵叶 …正解,水池在下,泵房在上只能用轴流深井消防泵。
2017-05-08 13:24:08
来自 PC
评论
举报
babeimozun
babeimozun 发表于 2015-11-11 13:22 是的,传统的满足全程自灌的方式需要做地下泵房。另外还有一种方式可以采用同步排吸消防泵来满足新消规中对 …加我QQ吧,然后我给您传一份资料
2017-05-08 10:23:08
来自 PC
评论
举报
babeimozun
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:14 编辑
是的,传统的满足全程自灌的方式需要做地下泵房。另外还有一种方式可以采用同步排吸消防泵来满足新消规中对于消防泵需满足全程自灌的要求。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。
或扫描下面微信二维码
关注
“同步排吸消防泵”公众号。
同步排吸消防泵安装方式.jpg
文件大小
52.4 KB
同步排吸消防泵检验报告.jpg
文件大小
58.0 KB
同步排吸消防泵业绩.png
文件大小
414 KB
同步排吸消防泵3CCCF认证.png
文件大小
1000 KB
同步排吸消防泵二维码.jpg
文件大小
68.3 KB
2015-11-11 13:22:11
来自 PC
评论
举报
闪电leo
根据新消规来说,如果不设在地下以满足自灌吸水的话,貌似只能用轴流深井泵了,但是依然是要求第一个水泵叶轮底部位于最低有效水位以下。基本的意思就是你要把轴流深井泵的第一个叶轮从上至下伸进消防水池底部。具体的做法参见消规5.1.9等内容吧。
2015-11-05 15:28:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
glx117
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
270
回复
287
粉丝
9
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
27.86 万条内容 · 565 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
 或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。