  • 遥远的故乡

    1.jpg2同步排吸消防泵安装方式.jpg4同步排吸消防泵检验报告.png6同步排吸消防泵二维码.jpg5同步排吸消防泵业绩.png3同步排吸消防泵3CCCF认证.png

    2021-10-27 19:46:27 来自 PC 评论 举报
  • liugps
    闪电leo 发表于 2015-11-5 15:28 根据新消规来说,如果不设在地下以满足自灌吸水的话,貌似只能用轴流深井泵了,但是依然是要求第一个水泵叶 …正解,水池在下,泵房在上只能用轴流深井消防泵。
    2017-05-08 13:24:08 来自 PC 评论 举报
  • babeimozun
    babeimozun 发表于 2015-11-11 13:22 是的,传统的满足全程自灌的方式需要做地下泵房。另外还有一种方式可以采用同步排吸消防泵来满足新消规中对 …加我QQ吧,然后我给您传一份资料
    2017-05-08 10:23:08 来自 PC 评论 举报
  • babeimozun
    本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:14 编辑

    是的,传统的满足全程自灌的方式需要做地下泵房。另外还有一种方式可以采用同步排吸消防泵来满足新消规中对于消防泵需满足全程自灌的要求。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。 或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2015-11-11 13:22:11 来自 PC 评论 举报
  • 闪电leo
    根据新消规来说,如果不设在地下以满足自灌吸水的话,貌似只能用轴流深井泵了,但是依然是要求第一个水泵叶轮底部位于最低有效水位以下。基本的意思就是你要把轴流深井泵的第一个叶轮从上至下伸进消防水池底部。具体的做法参见消规5.1.9等内容吧。