土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆夹层失火,损失惨重,求助大神什么原因哦

电缆夹层失火,损失惨重,求助大神什么原因哦

发布于:2015-01-07 15:41:07 来自:电气工程/供配电技术 122 9954 [复制转发]
IMG_20141219_112007.jpg
PLC柜
IMG_20141219_112418.jpg
配电柜
IMG_20141219_112609.jpg
配电柜
IMG_20141219_113324.jpg
电缆夹层

IMG_20141219_112007.jpg


IMG_20141219_112418.jpg


IMG_20141219_112427.jpg


IMG_20141219_112523.jpg


IMG_20141219_112536.jpg


IMG_20141219_112609.jpg


IMG_20141219_112814.jpg


IMG_20141219_113057.jpg


IMG_20141219_113319.jpg


IMG_20141219_113324.jpg


IMG_20141219_113329.jpg


IMG_20141219_113440.jpg

全部回复(122)

只看楼主 我来说两句
  • wusukai
    wusukai 沙发
    ccc___ 发表于 2015-1-16 14:02 室内电缆烧了,室外电缆应该还是好的,需要做很多中间头,这些中间头的位置是怎么安排的?高压电缆是做中间头的,中间头位置在配电室外的电缆桥架上(室内),低压电缆全部更换,主要原因是配电室和现场距离较近,电缆尤其是控制电缆太多,如果要接线的话很费时间也保证不了质量,就全部更换了。动力电缆大一点的也就是下面的变压器出来的,基本上未受影响,所以继续使用。
    2015-01-16 14:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 板凳
    ccc___ 发表于 2015-1-16 13:50 工厂需要停产多少时间才能恢复生产?!14天就恢复了 我们公司业务员蹲在电缆厂督促生产 这边在现场24小时抢修
    2015-01-16 13:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 地板
    ccc___ 发表于 2015-1-7 16:03 电缆夹层没有防火的火灾探测线路?火灾发生时没有救火?让其自己把会燃烧的成份全部烧完为止?!没有烟感报警 也没有测温电缆,现在正在打报告想办法增加吧,当时正在生产,等值班人员发现停电赶到配电室时已经有烟冒出,打开门后可能瞬间供氧充足,明火产生,救援人员已经无法进入,最后是把高压停掉(高压已动作)以后用消防水灭火的
    2015-01-16 13:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 4楼
    ccc___ 发表于 2015-1-7 15:57 第二张图片不是电缆夹层的吧?这是个较大小区的变电所?这个是我们工厂的配电室,起火点应该是在最里面的电缆进出口附近
    2015-01-16 13:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 5楼
    1、具体原因现在也没有分析出来,从现场看,无人为纵火和易燃物的原因。
    2、因为是新上项目,电缆选型都比较大,不存在过电流的可能。
    3、因为施工周期短、施工质量差,初步判断是施工时有部分电缆受损,桥架也是人工制作的,在现场拼接,桥架凸起划伤电缆,运行过程中造成电缆绝缘较低,电缆与桥架间放电产生热量导致起火
    4、这是我个人的意见,私底下请了一个消防队专家,也没说出啥原因。
    5、直接损失400多万,生产损失就不算了。
    6、整个配电室恢复了十多天基本恢复生产。
    2015-01-16 13:47:16