2、因为是新上项目,电缆选型都比较大,不存在过电流的可能。
3、因为施工周期短、施工质量差,初步判断是施工时有部分电缆受损,桥架也是人工制作的,在现场拼接,桥架凸起划伤电缆,运行过程中造成电缆绝缘较低,电缆与桥架间放电产生热量导致起火
4、这是我个人的意见,私底下请了一个消防队专家,也没说出啥原因。
5、直接损失400多万,生产损失就不算了。
6、整个配电室恢复了十多天基本恢复生产。
回复 举报