出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?
出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?
AB 工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
发布于
2015-01-06 15:44:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
newman2012
pH长期保持在10以上污泥都解絮了,水肯定混咯
2015-01-15 15:38:15
来自 PC
评论
举报
fuchoulianmeng
学习学习,新手一枚!!
2015-01-06 19:11:06
来自 PC
评论
举报
成事在人
这并不能说明太多问题。最有可能是你的出水样和进水样在时间上不对应,比如你的系统停留时间为15小时,那么进水15小时后采出水样,这两个水样才是对应的。