土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 微机控制双机双极螺杆式乙二醇机组----冷凝器铜管破裂

微机控制双机双极螺杆式乙二醇机组----冷凝器铜管破裂

发布于:2015-01-05 15:14:05 来自:暖通空调/制冷技术 70 17186 [复制转发]
某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

从油粗过滤器放出的大量油水混合物

4.jpg

拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。

5.jpg

6.jpg

7.jpg

拆掉的小回油管的DN4阀门在往外流水

8.jpg




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

全部回复(70)

只看楼主 我来说两句
  • cxm_123456
    cxm_123456 沙发
    谢谢分享~~~
    2017-02-13 09:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • 管道的故事01
    厉害喽
    2017-02-10 16:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • 小花81260669
    hmq12345 发表于 2015-4-2 01:04 从图上看,楼主修中央空调是老师傅了!我想说一句铜管破损一般是无水流,而氟利昂蒸发导致的铜管结冰涨破 … 我这并不是中央空调,这是化工厂工艺制冷使用的冷冻机。 蒸发器走的不是水,是乙二醇,浓度定期检查,零下45摄氏度不结冰。破的也并不是蒸发器。 这个化工厂,排放的气体带酸性,从冷却塔溶解在冷却水里之后,冷凝器长期用这种酸性水,3、4年的时间铜管就被烂穿了。 铜管刚烂穿的时候氟利昂先往外漏出,等氟漏完了没压力了,冷却水就被泵入系统内了。
    2017-02-10 11:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • chenghao0614
    向楼主学习!感谢如此细致分享,图文并茂,犹如在场。
    我也是做制冷,但现在很少有机会到现场处理问题,希望能看到更多类似精彩分享。
    2017-02-10 10:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • chenghao0614
    zlf10398 发表于 2015-2-4 15:50 这次 估计 赚的不少赚也是应得的,这也是技术活,而且现场条件也不算好。
    2017-02-10 10:27:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(70条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.43 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医药冷库种类温度范围及用途

医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: