土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ “埋地塑料排水管不应采用刚性基础”这里的刚性基础指什么?

“埋地塑料排水管不应采用刚性基础”这里的刚性基础指什么?

发布于:2014-12-25 16:22:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 17 9654 [复制转发]
秘三教材,13版,排水工程,130页
“4)塑料排水管基础
埋地塑料排水管不应采用刚性基础。”
请问什么是刚性基础?沙土基础、混凝土枕基、混凝土带形基础哪个是刚性基础?哪个是柔性基础?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • liulisisuo
    liulisisuo 沙发

    砂石基础.jpg

    1、基础三类:①无基础(包括弧形土基)、②砂石基础、③混凝土类基础。混凝土类基础是刚性基础,土基和砂石基础是柔性基础。

    2、关于PE管不得使用刚性基础的原由,其实规范的条文说明说得很清楚。如下:

    4.1.5??埋地塑料给水管道依靠管土共同作用对抗荷载,如采用刚性管座基础将破坏围土的连续性,从而引起管壁应力的突变,并可能超出管材的极限拉伸强度导致破坏。混凝土包封结构是为了弥补塑料给水管的强度或刚度的不足,凡采用混凝土包封结构的管段,包封结构应按承担全部的外部荷载,或采用全管段连续包封,消除管壁应力集中的问题。混凝土基础.jpg

    2021-04-29 16:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • lionuseit
    lionuseit 板凳
    图集上的06MS201-2-54的塑料管基础图难道也错了
    2015-02-25 10:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • december001
    december001 地板
    飘过飘过飘过 拿分拿分拿分
    2014-12-31 08:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • 孙学生
    孙学生 4楼
    福建陈工 发表于 2014-12-29 22:37 沙土基础、混凝土枕基、混凝土带形基础都是刚性基础,因为它们没有钢筋,抗剪、抗弯能力弱。如果是钢筋混 …谢谢陈工的热心回答,不过目前看,不少人认为砂土基础是柔性基础,和您的观点是不一样的。我细看了下您给出的刚性基础、柔性基础的定义,感觉砂土基础应该是能承受一定弯曲变形的吧,所以倾向于砂土基础是柔性基础的观点。
    2014-12-30 16:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • lu13687880360
    混凝土枕基、混凝土带形基础,砖,石砌筑都是刚性基础 ,沙土基础为柔性基础
    2014-12-29 22:48:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.92 万条内容 · 657 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成绩不出,真难受

现在明白什么是食不知味,干啥事都提不起精神,也不想画图,每天就是刷屏,看群里的聊天记录。过去上班一眨眼就下班了,现在是看着表觉的表走的好慢,哎,成绩不出,这是煎熬啊,如果没考好和考的好那就不纠结了,就是这种在过于不过的边上,你说是看书复习,也看不进去呀,今年复评早,成绩就不出,公务员不知道,我们考友是啥心情,高考后都没有这样难受过。 God bless us!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10