直流24V 电压降计算

发布于:2014-12-24 09:32:24 来自:电气工程/供配电技术 12 39477 [复制转发]
刚才用配三上电压损失计算公式计算直流24V ,功率30W ,距离90m 电缆采用2*10规格,我自己计算出来的结果可以忽略不计了!谁帮我计算下结果,我核对下,我想找出我计算中出现的问题!谢谢

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • sjm0521
    sjm0521 沙发
    lxyrita_2012 发表于 2015-8-26 15:36 呃、、按楼上的高手指点算了一遍发现了一个问题、、不知道哪里错了、、求指点。。。电压降=PL/CS (参数含 …刚好,要计算查到这个。差10倍在于,工业手册中的C计算中的ρ,注意这个是每微米,而截面是毫米单位,差了1000.所以ρ取值时,需要转换为每毫米,这样ρ就需要乘以1000,相当于C再除以1000.0.03*0.09/(0.15/1000)/10=1.8,这个结果就是百分比了,不需要再乘以100.其实按照公式1也可以,查出电缆的直流电阻,两个结果略有差异
    2016-03-20 21:10:20

    回复 举报
    赞同1
  • hsworlds
    hsworlds 板凳
    chengzhexin 发表于 2014-12-24 09:40 直流情况下,感抗为0,只需计电缆电阻,一般直流电缆都是2线,一进一出,所有电缆长度x2,电阻也应该=单位电 …为什么要乘以2,很费解啊。U=IR 电流是固定的,电阻也应该只考虑单根线吧,这样算出来的才是电压降。如果这里乘以2,交流单相的也解释不通了
    2016-05-30 11:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • lxyrita_2012
    lxyrita_2012 地板
    淡淡道 发表于 2014-12-25 18:20 作为楼上的补充,计算如下:电压降=PL/CS (参数含义详配三P543),CS=0.15(详配三表9-64,24v-铜)和《 …呃、、按楼上的高手指点算了一遍发现了一个问题、、不知道哪里错了、、求指点。。。电压降=PL/CS (参数含义详配三P543),PL单位是kW和km,,那就是0.03kW和0.09km,C=0.15(详配三表9-64,24v-铜)S=10mm2,这样算出来就是 电压降=0.03*0.09/0.15/10=0.18%。。。和建筑电气常用数据的计算值差10倍啊、、、、
    2015-08-26 15:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • 淡淡道
    淡淡道 4楼
    nanjingfenyuanshi 发表于 2014-12-24 12:17 这个问题应该用负荷矩(Wm)来解决:可以查阅《建筑电气常用数据》04DX101-1中3-12页,”不同电压损失下2 …作为楼上的补充,计算如下:电压降=PL/CS (参数含义详配三P543),CS=0.15(详配三表9-64,24v-铜)和《建筑电气常用数据》04DX101-1中3-12页1-铜是1444/1000=1.444,这是一致的。PL=30X90=2700,CS=1444.电压降=2700/1444=1.86%为其电压降。
    2014-12-25 18:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • 呆呆123
    呆呆123 5楼
    学习学习,,,,
    2014-12-24 13:30:24

    回复 举报
    赞同0