土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t的塔

240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t的塔

发布于:2014-12-23 16:24:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t/h的冷却塔?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • glx117
    glx117 沙发
    小草瑜 发表于 2014-12-24 08:32 选250的就够了多谢,实际运行够吗?
    2014-12-24 13:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1312 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【给排水施工课堂】如何做好地下室防水、防渗漏措施

地下室因其特殊性就更不可避免的会出现渗漏潮湿的现象,国内的一些做法我们大都已经熟悉,不妨来看看国外是怎么做的,欢迎参与本期“如何做好地下室防水、防渗漏措施”的话题讨论。 住宅内部,出现局部潮湿或者漏水的现象,是一种常见的建筑工程质量通病,不仅存在于已经使用多年的旧住宅中,即便是在刚刚买到的新建住宅中,在室内厕所、厨房、阳台、屋顶等位置,出现漏水潮湿的现象,也是比较多见的。国内住宅,基本上是多层甚至是高层形式的公寓式楼房住宅。从结构上讲,有砖混结构的住宅形式,也有大量的现浇钢筋混凝土结构的住宅形式(具体又可分为:框架结构、框架剪力墙结构、框架短肢剪力墙结构、筒体结构,等等)。

回帖成功

经验值 +10