电气工程
\
电气工程施工
\
电缆镀锌套管最小厚度是多少?
电缆镀锌套管最小厚度是多少?
埋地电缆和室外沿墙敷设电缆经常有镀锌套管,防止损伤,请问这个镀锌套管厚度有没有要求?如果有的话规范是哪个?因为我经常看到有的镀锌管非常薄,稍微碰一下就是一个坑。施工单位也喜欢用薄的,一方面便宜,另外弯的时候好弯
发布于
2014-12-18 22:27:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
a1558789709a
学习了路过:)
2014-12-21 15:32:21
来自 PC
评论
举报
famedown
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。这是民建的规定,工业机电中没有看到相应的标准
2014-12-19 18:30:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-19 07:12 编辑
用标准产品的自来水镀锌管就可以,壁厚符合自来水管的标准就可以。
民建用的JDG管实在太软,工业中不太使用。