土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 经验法估算给水系统水压为什么二层只比一层多20kPa?
注册给排水秘三修订版教材,17页:“在初定生活给水系统的给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,室内给水系统所需压力(自室外地面算起),可用经验法估算:1层为100kPa,二层为120kPa,3层及以上每增加1层,增加40kPa."
为什么二层以上每加一层加40kPa,而一层到二层加20kPa呢?

全部回答(10 )

  • mayanfang_1981
    天津单位急需注册给排水,初始!有的联系QQ 75983113
    2017-09-04 10:52:04 来自 PC 评论 举报
  • jizhuo521yuwei


    小手一抖, 金币拿走。
    2017-08-29 11:28:29 来自 PC 评论 举报
  • reborn313

    小手一抖, 金币拿走。
    2014-12-22 20:35:22 来自 PC 评论 举报
  • december001
    小手一抖,金币拿走!
    2014-12-22 16:18:22 来自 PC 评论 举报
  • priestheal
    室外给水规范第3.0.9条直接就按照1层10m,2层12m,以上每层+4m这样规定了。
    个人认为一层10m水头是为了满足消防最小水头要求,否则不需要10m这么多。
    2014-12-16 17:31:16 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(10条)