高层建筑,屋面高度171米,上人屋面,风机基础应该设置多少高比较合适。原设计图纸基础距离完成面400,现在甲方嫌太高想改到200高,是否符合规范,(早上查图集05K102 有一句话“屋面做法由工程设计确定,防水层上翻高度H按土建设计要求或不小于300mm”)我担心基础做200高到时候会有积水隐患。
想请问一般其他类似高层建筑风机基础都是做多高。

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • mehero2005
    mehero2005 沙发
    建筑完成面以上200
    2015-01-09 23:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • gdp2013
    gdp2013 板凳
    屋面设备,包括风机,在保证便于安装的前提下,基础高度的作用主要是防止屋面积水浸湿设备机座,一般高出完成屋面150mm左右就可以了。太高了真的难看,够用就行。
    2015-01-09 17:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • lipswjtu
    lipswjtu 地板
    一般写高出建筑完成面200。不管他防水层怎么做。
    2014-12-23 16:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • yxaz802
    yxaz802 4楼
    yjlv2006 发表于 2014-12-15 13:49 这屋面是否包括防水层?一般建筑屋顶防水层也要450MM高。个人认为,风机基础高出屋面防水层200MM就可以了。谢谢,已经确定距完成面(包括防水)200。
    2014-12-16 14:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • yjlv2006
    yjlv2006 5楼
    这屋面是否包括防水层?一般建筑屋顶防水层也要450MM高。个人认为,风机基础高出屋面防水层200MM就可以了。
    2014-12-15 13:49:15

    回复 举报
    赞同0