液位信号是4~20mA模拟量信号,不能通过报警总线传输。应设专用线路传输模拟量信号至消防控制室,并设液位显示仪表。
来自 土木在线手机版
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
阅读下一篇
请教下各位,高压冷水机组的功率补偿,一般是在高配室里做独立电容室。还是在机组旁配高压电容柜,高压电容器并接在电动机端子侧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
秋风落木
沙发
2021-04-20 11:22:20
赞同0
-
qq_1565859004526
板凳
各位大神,如果要实时传输液位值呢
2019-08-15 16:51:15
赞同0
加载更多液位信号是4~20mA模拟量信号,不能通过报警总线传输。应设专用线路传输模拟量信号至消防控制室,并设液位显示仪表。