土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水一级A如何继续处理达四类水体排放标准
生活污水出水达到了一级A排放标准,现要继续处理达到四类水体的标准,采用什么工艺比较合适?具体指标为COD50-30,BOD10-6,TN15-1.5,氨氮5-1.5,TP1-0.3。求大神指导。

全部回答(23 )

  • chqb2000

    加强生物处理的同时,增加磁絮凝+滤布滤池的工艺,SS能小于5,总磷小于0.3

    2018-06-01 09:50:01 来自 PC 评论 举报
  • clcj1987
    主要是氨氮和总氮,氮的去除率一定要高,建议采用反硝化滤池,这样针对性强!
    2017-07-12 22:01:12 来自 PC 评论 举报
  • co1486795496074
    我们是专业的膜技术应用,这个项目比较简单,成本也很低,加秋秋,250312680沟通
    2017-02-11 14:46:11 来自 PC 评论 举报
  • fansisn00
    滤池,加化学除磷,加臭氧大概是得这样了
    2017-02-10 10:56:10 来自 PC 评论 举报
  • 罗伦亚索洛
    还是采用多级湿地的好,而且湿地最好是往天然湿地靠拢,不要搞什么人工湿地。
    2017-02-10 10:37:10 来自 PC 评论 举报