2014年11月25日前修改:
1.增加:墙水平筋计入暗柱箍筋,允许墙水平筋作为箍筋一部份,具体做法见11G101-1的72页,箍筋字串显示为F10@200/F8@200,
表示第1排水平筋F10@200伸入箍筋且其它拉筋直径为10,第2排附加箍筋F8@200;
1)在平法配筋剪力墙选筋控制中增加:墙水平筋计入暗柱箍筋,当暗箍筋间距等于水平筋间距一半且暗柱箍筋直径小于等于
水平筋直径时自动考虑;
2)当平法配筋选择了墙水平筋计入暗柱箍筋时,在GSPLOT中墙钢筋图各种暗柱求体积配箍率时自动考虑墙水平筋计入暗柱
箍筋的情况,水平筋占箍筋按最高30%计算;
2.在平法配筋剪力墙选筋控制中增加:约束边缘构件墙宽300mm时拉3条箍筋,缺省拉2条,一、二级抗震约束边缘构件体积配箍率
较大,多拉箍筋以利于降低箍筋直径。