土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:电子厂房万级改千级方案
现接触到一个厂房,原本为万级,其中一个隔间为黄光百级,先业主想提高产品质量,想要把整体提高到千级,但是现场确认后发现,夹层很小并且管道错综复杂,改造空间很小。现在有个初步方案是不更改原有系统,只是在原有万级里通过层流罩做局部百级,根据工艺需求。而且这样万级也应该会提高一点,不知各位大侠有何建议,这样做可以么?还是说还可以有其他方案?求大虾指教!!!!!

全部回答(12 )

  • ks_wangxiao
    我曾经设计及改造过万级改千级,这相差很大,一个按层流风速,一个按换气次数,你可以发给我,我给你看下。邮: ks_wangxiao@126.com
    2015-07-30 06:20:30 来自 PC 评论 举报
  • suyicj
    坐等大能解决。
    2015-07-24 14:37:24 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1429345212827
    电子厂黄光区万级改千级,最好还是局部安装FFU较合适,同时还要考虑是不是需要增加化学过滤器
    2015-05-13 20:44:13 来自 PC 评论 举报
  • qq_1425456504503
    主要是你客户愿意出多少钱~~
    2015-03-04 16:17:04 来自 PC 评论 举报
  • occasion1
    poorpc 发表于 2014-12-8 09:13 放百级层流罩会提高,因为提高换气次数了嘛。能不能达到千级,也可以。但是的看你在多大的房间内,布多大 …谢谢大侠指教哈。。
    2014-12-08 15:39:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)