求助:电子厂房万级改千级方案
求助:电子厂房万级改千级方案
现接触到一个厂房,原本为万级,其中一个隔间为黄光百级,先业主想提高产品质量,想要把整体提高到千级,但是现场确认后发现,夹层很小并且管道错综复杂,改造空间很小。现在有个初步方案是不更改原有系统,只是在原有万级里通过层流罩做局部百级,根据工艺需求。而且这样万级也应该会提高一点,不知各位大侠有何建议,这样做可以么?还是说还可以有其他方案?求大虾指教!!!!!
发布于
2014-12-05 16:17:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(12 )
ks_wangxiao
我曾经设计及改造过万级改千级,这相差很大,一个按层流风速,一个按换气次数,你可以发给我,我给你看下。邮:
ks_wangxiao@126.com
2015-07-30 06:20:30
来自 PC
评论
举报
suyicj
坐等大能解决。
2015-07-24 14:37:24
来自 PC
评论
举报
weibo_1429345212827
电子厂黄光区万级改千级,最好还是局部安装FFU较合适,同时还要考虑是不是需要增加化学过滤器
2015-05-13 20:44:13
来自 PC
评论
举报
qq_1425456504503
主要是你客户愿意出多少钱~~
2015-03-04 16:17:04
来自 PC
评论
举报
occasion1
poorpc 发表于 2014-12-8 09:13 放百级层流罩会提高,因为提高换气次数了嘛。能不能达到千级,也可以。但是的看你在多大的房间内,布多大 …谢谢大侠指教哈。。