土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 看看他们怎么做消防(解释“搬砖工”8月份新规红贴里个别问题,眼球洁癖者勿入)

看看他们怎么做消防(解释“搬砖工”8月份新规红贴里个别问题,眼球洁癖者勿入)

发布于:2014-12-02 11:08:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 152 12702 [复制转发]
本帖最后由 瓦卡瓦卡 于 2014-12-15 08:10 编辑

本来答应搬砖工以后不写文字,只发图片的,图片不配文字貌似实现不了,所以以下内容可能会引起您的不适,请慎重考虑要不要往下看。
1,先来一张镇楼的。(哥第一眼看到这张图的时候,下体一阵痉挛。在我眼里,它比Google数据中心那张图更美。)
SR-RGB.jpg
2,擎天柱。这台柴油泵的柴油机完全可以驱动一辆重卡。冷却水套装全铜管件,阀门都是铜制件,这才真正的是很多杀马特嘴里的“低调的奢华”。:lol
Diesel-Fire-Pump-Vertical-Turbine-Type-XBC-VTP-.jpg
3,遇到这样的安装水准,你会打几分?
上一贴里埋了个扣,这里又看到了主泵完全是红色,而稳压泵确实普通的杂色(这个稳压泵也是高大上的,不锈钢管道泵,瞧着应该是格兰富的,柴油机克拉克的),那是因为主泵是需要经过消防认证的,而稳压泵只要具备“合格证”出厂就可以了。
SprinklerSystems.jpg

这里再埋扣的话就不合适了,再补充一个吧,我们经常会问“消防系统里那些产品需要认证(不管CCC,还是FM抑或UL)”,国内前年还是去年的吧,在消防网上公布了具体红头文件,明确列出了那些产品是需要认证的。其实决定某产品是否需要认证的是假设它坏了对消防系统的灭火性能是否会造成致命破坏。比如,对于喷淋系统来说,稳压泵坏了,主泵依然能够灭火;报警阀需要认证,而报警阀前后的压力表是不需要认证的,末端试水装置是不需要认证的,排水阀是不需要认证的。
4,下面这个泵房能评上“鲁班”吧?
这里也解个扣,出水管上铜管被称作“sensor line”,水泵控制器直接通过这根铜管来感应水泵出水管上的压力,以此来控制水泵的启动(停也可以,只是一般不停。),控制器内还有自动记录的压力的装置,类似于地震仪一样的装置,这根压力感应管通过一根指针在图纸上准确描出任何周期内的出水管处的压力变化。当然它也可以连网将数据同步给任何一处互联网终端。不具体说怎么做的了,这个控制还涉及我不太能懂的电专业,有些东西确实不是水专业百分百能懂的(我有同学毕业两年后告我,他已经是水暖电三专业都懂的设计师了,我只懂一点点水专业的,所以我只能盒盒又盒盒。),先看看图吧。
new-fire-pump.jpg
这里lz还想吐个操,lz刚毕业那会儿遇到一师傅,告诉lz,境外项目的消防水泵前后要有3米以上的直管段。当哥3 4年后深夜挑灯仔细研读境外规范的时候,非常有冲动飞到她身边,大嘴巴子抽丫的。但是lz现在是社会人了,不能那么冲动了,只能坐在煤油灯前感叹这一行里傻逼太多了,到处招摇撞骗。
5, 这个必须点赞。
三台柴油泵对应三只柴油罐,油量过大,柴油罐上方还有黄色管道,通向室外补充油罐。支吊架完美,防晃吊架不错,落地的支架很帅,打boss刷出来的宝贝一样的。不知道各位有没有注意一个现象,他们很喜欢在阀门或者管件的侧方开洞接小管道,而不是另外再配一个三通件出来。这个很讲究,国内给排水专业几乎不学管道(也可能仅仅只是我们那种烂学校没开相关科目),实际来说大管件上开小孔非常适用,国内规范我不知道,我能看到的是ASME标准。
fire-pump-room-2-david-hart.jpg
6, 搬砖工在某贴里写到,
“E 每台消防泵设试水管,并应安装DN65的消火栓(以前只设了试水管,但是无法测试)
注意:到手的印刷版已经把这条改为“每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。”没有再强调安装消火栓了。”
,还贴了一张关于倒流防止器应该在出水管侧的图片,
图片里伸到外墙外的那个长的跟刺猬似地那个本是试水管。国内暂时没有相关产品,所以最早要求安装消火栓来测试。
实际测试的现场如下:
main-fire-pump-room.jpg
10-1-14-21.jpg
注意看水龙带上的文字。
10-1-14-31.jpg
LHM_PumpStackScene2-resize.jpg
大概能看清楚怎么个意思了。
长的刺猬一样的那玩儿叫test header,国内暂时没有。他们却都有这玩儿。
LaGuardia-Airport-Fire-Pumps-048.jpg
7, 再看一个monster级别的移动消防泵。
6000pumpshot.jpg
8,老提“等比例模型火灾试验”,到底是些什么玩儿?
就是一帮子闲的蛋疼的,玩火。先装一堆报警阀在这儿,
4903170783_3d93143cc4_o.jpg
4903758672_a0e84802b0_o.jpg
然后另外一个房间里,模拟仓库或者其他形式的场所,通过电子点火模拟一个火灾现场,然后一堆人在外面围观,看什么时候能把火给灭了。
4903170535_1547131209_b.jpg
9, 再整个火灾现场看看。洛杉矶乡下一个民宅的厨房着火了,当地警局出警的情况。
37120842_40444053.jpg
37122370_40444053.jpg
注意一个细节没,至少出动了5辆消防车。:lol不确定是否5辆都配了泡沫,但是可以确定是至少有一辆配了泡沫的,因为喷在屋面上的就是泡沫。
37122034_40444053.jpg

就这样吧。
搬砖工,有个问题问你,为什么我的帖子里“牛逼”你没删,“傻逼”你就给删了?:'(




有同学给我私信讨论一些问题,我不一定一直在线,也没时间一一回复,如果需要可以加我qq,2455360052。
(首先说明,不讨论傻问题,比如,天正的线性怎么调、标注怎么调、消火栓是放在门左边还是门右边等等类似于某给排水群里的集体起哄架秧子。你可以跟我讨论各种消防问题,比如泄压阀前是否要设关断阀、切线泵为什么被干掉、消防管道的支架的承重以及布置、各种管道材料以及管件的选择、三维模型软件的使用等等。差不多就这些吧,我个人也是个半吊子,不是什么大师,能讨论的仅仅是这些而已。)



全部回复(152)

只看楼主 我来说两句
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 沙发
    zyd123wuyue 发表于 2016-11-22 18:54 国际项目的配管都上过模型的,建设出来也如此的标准。引压线在NFPA20中有明确要求,国内项目不同这个,不知 …pipenet没用过,三维管道软件只用个人认为最好用的autoplant以及smartplant。消防计算只用过国内的某公司的,没用过国际品牌。没有“经常”,偶尔听说了一些。近些年,很多所谓的海外项目,也是chiness money,很多都是中国人自己施工的。
    2016-11-25 11:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • zyd123wuyue
    zyd123wuyue 板凳
    国际项目的配管都上过模型的,建设出来也如此的标准。引压线在NFPA20中有明确要求,国内项目不同这个,不知道楼主对pipenet软件有所了解不?楼主经常从事海外项目吗?
    2016-11-22 18:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • sunsineo
    sunsineo 地板
    好东西 ,学习了。。。
    2016-11-22 10:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • 同大
    同大 4楼
    国外工程做的真不错,我们还有在进步呀。,学习了
    2016-11-22 08:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • ccliluo
    ccliluo 5楼
    赞一个,楼主好项目啊
    2016-11-20 10:49:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(152条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新入行 关于消防的一点小问题 求解

烂尾楼 重新报消防 6层住宅 一层是网点 面积不超过200㎡ 消防局要求加室内消火栓 规范里并没要求加消火栓系统。。请问新《消规》是否对此有要求?加室内消火栓是否必要?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10