针对灭火救援行动中安全问题的处置对策1、加强灭火预案的制定和熟悉。制定和熟悉各类应急灭火预案,可以为实际处置行动能够提供借鉴和参考。目前,基层消防部队干部交流快,流动性大,特别是地方大学生入伍担任基层指挥员,对灾害事故处置和火灾扑救的对象、场所和灭火预案不熟悉、不了解,缺乏经验,而各类应急事故的处置又都十万火急,有的甚至作出错误决策而导致人员中毒、伤亡。因此,这就要求消防部队基层指挥员要经常深入辖区化学危险品的企业,了解各类化学危险品的质量、特性,处置方法。对重点企业要制定预案,特别是对发生泄漏、火灾爆炸后涉及面广、危害大、易引发群死群伤的重点单位,更要详细制定灭火预案,适时开展演练,作到有的放矢,打有准备之仗。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
造杯水
沙发
xavi6 发表于 2014-12-3 10:36 1、火灾初期,是否是指开启消火栓灭火到消防主泵开启这段时间。对于每个消火栓系统(或对于不同的火灾情况) …对于第三点,当时讨论稿说的是试验消火栓,现在改为试水管并留有排水设施
2014-12-06 15:00:06
赞同0
-
造杯水
板凳
消规:14. 0. 4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列
2014-12-03 10:19:03
赞同0
加载更多回复 举报
规定:
1 每月应手动启动消防水泵运转一次, 并应检查供电电源的情况;
2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次, 且应自动记录自动巡检情况, 每月应检测记录;
3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况3
4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测, 每周应检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;
5 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
6 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
回复 举报