消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

全部回答(228 )

  • langzi18520

    感谢楼主分享!

    2017-12-19 18:08:19 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao

    根据你自己提供的消防  技术规范条文,地下车库潜水泵就是消防负荷!!!

    2017-12-15 17:07:15 来自 PC 评论 举报
  • chbclyn
    不属于消防负荷,但属于二级负荷。规范中已明示。
    2017-12-08 15:45:08 来自 PC 评论 举报
  • zwx_29
    电达人 发表于 2016-2-29 10:46 众说纷纭,不过严格要求也不错呀严格是不错,但会带来另外问题,一是增加消防容量;二是将其接入消防配电中,会影响其他重要消防负荷的运行;降低了消防可靠性。
    2017-09-07 12:49:07 来自 PC 评论 举报
  • zwx_29
    lvzhx 发表于 2016-2-29 09:39 从建筑物安全运行的意义上讲,潜水泵的作用比消防泵的作用还要大。建筑物安全运行,被水淹了和被火烧了同样 …我想问下这个消防水能淹多深?可以找水专业确认下;
    2017-09-07 12:44:07 来自 PC 评论 举报