风管跟墙的距离有要求吗?
风管跟墙的距离有要求吗?
这个规范或图集上有要求吗?
发布于
2014-11-29 15:47:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
suncd6648
唯一找到的依据:技术措施4.6.13,风管沿墙体或楼梯安装时,距离墙面、楼面宜大于150MM;
2018-12-28 16:46:28
来自 PC
评论
举报
suncd6648
同问!!!???
2018-12-27 14:16:27
来自 PC
评论
举报
云飘飘
主要是便于安装,比如:支架、法兰、阀门等。
2014-11-30 08:01:30
来自 PC
评论
举报