求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门
求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门
求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门?
发布于
2014-11-28 11:35:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(7 )
huangzhimin
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
3. 7. 7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
1 水池(箱)设置和管道布置应符合本规范第3.2.9~3.2.13条有关防止水质污染的规定;
2 进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
7 水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。
2014-12-01 09:38:01
来自 PC
评论
举报
王农勤
用于检修的阀门,一般采用明杆阀门等.
2014-11-30 09:11:30
来自 PC
评论
举报
shungin
咖啡加点茶 发表于 2014-11-28 17:02 嗯嗯谢谢大神~~~
2014-11-29 11:16:29
来自 PC
评论
举报
咖啡加点茶
shungin 发表于 2014-11-28 16:24 就是消规高位水箱那个条文5.2.6.11,设闸阀就能满足规范么?嗯嗯
2014-11-28 17:02:28
来自 PC
评论
举报
shungin
咖啡加点茶 发表于 2014-11-28 13:54 没图片呢,只能告诉你进水管一般有闸阀、止回阀、液位控制阀,出水管有闸阀、止回阀就是消规高位水箱那个条文5.2.6.11,设闸阀就能满足规范么?
2014-11-28 16:24:28
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(7条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
shungin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28 万条内容 · 578 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
