1、水压试验的目的

  通过水压试验,检查锅炉承压部件的严密性,保证承压部件运行的可靠性。为此,锅炉大修后必须进行水压试验。

  2、水压试验的技术要点

  锅炉整体水压试验分工作压力试验和超压试验。锅炉工作压力水压试验压力的确定水压试验应按部颁《电站锅炉水压试验标准》进行。高压和超高压汽包锅炉,水压试验压力为汽包工作压力;再热系统水压压力为再热器出口压力。

  亚临界、超临界压力直流炉,低倍率强制循环炉,一次汽系统(包括蒸发段)试验压力为过热器出口压力;再热系统试验压力为再热器出口压力。低倍率强制循环炉的分离器出口或直流炉蒸发段出口(分离器后)装有关断阀门时,关闭该阀门,可对蒸发段单独进行水压试验。试验压力为分离器的工作压力。

  3、锅炉水压试验的范围

  一般为锅炉一次门前全部承压部件,直至汽机自动主汽门前的电动主汽门。对于再热系统来说,到汽机中压缸自动主汽门前的电动阀门,包括再热汽来汽母管(冷段)。

  若汽机侧没有可靠的隔离阀门时,可加装临时堵板,防止水窜入汽轮机内。水压时要打开电动阀门后的疏水门,以确保万无一失。

  4、水压试验的技术要点

  按规程要求,具备水压试验的条件后,方可进行水压试验。

  水压试验用水,应是除盐水或符合锅炉锅水水质要求的水。严禁用生水进行水压试验。

  水压试验时,上水温度应比金属脆性转变温度高出30或上水温度不低于90。

  必要时可经除氧器加热。上水及升压过程要监视汽包上下壁温差。启座压力低于水压试验压力的安全阀,在试验前要将其解列。锅炉上满水后,升压前应巡回检查一遍,发现问题,立即处理。严格控制升压速度。达到试验压力后,对承压部件进行全面检查。应注意不得超压。检查完毕,在达到水压试验压力的情况下,切断水压试验供水水源,根据压降情况对水压试验作出评价。降压过程,还可进行给水调节阀和减温调节阀的漏量试验及各疏排水阀门的摸管检查。

  5、锅炉超压试验

  锅炉超压试验对设备寿命有一定影响,还有一定危险性,应认真组织慎重进行。试验时电厂锅炉监察工程师应在场监督,遇有可疑泄漏之处应组织人员疏散,立即降压。锅炉符合超压试验的条件时,应进行1.25倍工作压力的超压试验。超压试验过程中不得进行检查,待压力降至工作压力后方可检查。超压试验的条件大致如下:  锅炉已连续使用多年。锅炉连续停运满一年及一年以上。大面积改造更换部件。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zaizaigege
    zaizaigege 沙发
    请问新安装的锅炉也要试压么?
    2015-05-25 15:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • luckjq
    luckjq 板凳
    学习一下,压力试验是由锅炉厂编制方案,还是由甲方编制?
    2014-12-08 14:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 地板
    锅炉运行水压试验 :loveliness: :loveliness:
    2014-11-29 08:17:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 221 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜管地暖的优点和适用范围

 铜管地暖是指以热水为热媒,在铜地暖管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。  优点:  1.铜管散热效果快,耐热性能强,即使在高温供水的情况下地暖管材的寿命依然不受影响。  2.铜管属于金属管材,因此不易划伤。,因此不易漏水。  3.耐高温,耐高压,相对于任何常见塑料管道。铜管地暖更耐高温和高压。  4.使用寿命长。  5.与分水器材质相同,膨涨系数相同,与分水器连接处亦不易漏水。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10