民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.2.1.1条规定,照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成系统,设计中应急照明应自成系统。请问哈黄工,这个自成系统是怎么回事?是单独回路,还是各设配电箱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
a5222747
沙发
月中弓 发表于 2014-12-11 16:46 需要系数应该取0.4,Ijs=1.52*240*0.4/0.8=182A,选250A的开关足矣。我查了一下系数。。。10户单相用电是通用值是0.58,推荐值是0.65.。从哪里选出来是0.4呢??
2014-12-15 15:00:15
赞同0
-
a5222747
板凳
lushenglitysx 发表于 2014-11-27 17:54 用预分支吧,经济实用,住宅今后变化不大适合我就是看见许多图都是用的预分支,但是我这边的师兄说。。。放射式永远都是最安全的方式,除非甲方出于经济要求。不然就用放射式的,。对我们最安全。。对不对??如果出预分支的话。是用绝缘线夹还是穿刺线夹还是T接箱呢???求指导
2014-12-11 16:16:11