土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎么计算楼板每平米能承受多大的集中荷载

怎么计算楼板每平米能承受多大的集中荷载

发布于:2014-11-26 00:27:26 来自:施工技术/建筑施工 20 68294 [复制转发]
一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • hanhr109
    hanhr109 沙发
    哥们,至少也要告诉我们混凝土标号和钢筋等级吧?考虑抗震么?板中的暗梁应该是上边要砌墙,用来抵抗线荷载的,如果只考虑楼板本身的承载力其实不难算,按照《砼规》(式6.2.10-1、2)计算,先求出混凝土受压区高度x,然后代入式6.2.10-1求弯矩,如果考虑抗震在算式右边除0.75,求出弯矩后按简支梁反推均布荷载即q=8M/l2,如果还是不明白再给我留言我给你出计算书~
    2014-11-26 11:03:26

    回复 举报
    赞同1
  • 笨笨一号
    笨笨一号 板凳
    学习了 谢谢
    2017-06-14 17:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1486622957461
    企鹅完全去问问阿
    2017-06-14 16:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • 顺风顺水
    还是不要不麻烦的!
    2017-06-14 13:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • bhbh88
    bhbh88 5楼
    2017-05-25 15:15:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)