泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
沙漏不漏沙
沙发
分享一下我的体会,我是做工业项目的,所以只要是工业厂房类,基本不存在不设置消火栓的状况,综合了仓库、厂房、办公等功能一体的的工业建筑,都是分别不同功能区的面积、体积来确定室内、外消防用水量,审图、报消防没有什么问题。
2016-07-22 09:52:22
赞同0
-
lichangan1000
板凳
歧义在于规范文字表达不清:理解1,按每一个使用功能的体积,和高度去套对应规范查水量。
2016-07-22 09:39:22
赞同0
加载更多回复 举报
理解2,计算本建筑总体积,然后按不同使用功能,去查对应水量。
显然应按理解2,单规范字面理解应是1. 所以歧义不可避免。
回复 举报