本帖最后由 wusukai 于 2014-11-27 15:03 编辑

大神们分析一下什么原因,开关额定电流是4000A,正常工作电流800-1200A。

IMG_20141119_095431.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(53)

只看楼主 我来说两句
  • wusukai
    wusukai 沙发
    anhuidiangong 发表于 2014-12-26 15:16 首先这是一起绝缘事故。断路器的主扇三相都出现了不同的拉弧痕迹,这是不正常的。因为断路器为4000A的,断 …不好意思,这几天一直在忙着检修,现在现场已经恢复,开关柜已经处理过了。不过还是要谢谢你。有时间我们可以交流一下,向你学习学习。
    2015-01-04 11:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 板凳
    目前ABB技术人员说可能是开关与柜体的配合问题
    2014-12-05 11:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 地板
    高低压配电 发表于 2014-12-2 23:08 楼主说:“第3幅图左上角烧毁的是开关柜上方的冷却通风扇,悬挂的细线是风扇电源线。”说明断路器室顶部有散 …极柱外是环氧树脂整体浇筑的,应该不会出现这种问题吧。
    2014-12-03 09:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 4楼
    zhangwei830715 发表于 2014-11-25 10:05 有没有防鸟网,有没有挡鼠板,短路开断电流40KA符合不符合要求因为这个开关就在我们110kV变电站内,防护措施还是比较到位的,开断电流我就不太清楚受否符合要求了。
    2014-11-27 15:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • wusukai
    wusukai 5楼
    兰帕德 发表于 2014-11-25 08:50 潜水党帮顶,有没有找ABB技术人员过来检测?因为是开关柜配套设备,只能由开关柜厂家联系他们,已经到场检查过,但没有结论,他们说要把情况反馈给公司以后下结论