《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第
6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消 防水箱。
因新“消规”对消火栓栓口动压提高了不少(0.25MPa,0.35MPa),所以多数建筑物消防系统只能采用临高压系统。按前两条临高压系统均应设高位消防水箱。但第二条后面的话如何理解?何为安全可靠的消防给水形式?

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • whjgsls
    whjgsls 沙发
    听赵世明讲课,他认为安全可靠的供水方式应经当地消防主管部门认定批准后方可。
    2014-11-27 08:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • whjgsls
    whjgsls 板凳
    whjgsls 发表于 2014-11-17 11:28 6. 1. 10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压, 且为室外消火栓设计流量大于20 L/s 的建筑和建筑高 …这样的话,是否6.1.10条就不应划范围了吧?可否直接改为:当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压, 消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求 :
    2014-11-17 16:57:17