请问多介质过滤器的 设计 水量需要考虑反冲洗的水量吗,如果考虑,按水量的百分之几来 设计 呢?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    过滤器可以考虑原水冲洗,也可以考虑用别的水冲洗。无论用什么水冲洗都要加反冲洗水泵
    2019-01-14 12:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • w821803165
    w821803165 板凳
    我们都是考虑了反冲洗水量的,反冲洗水可以用多介质的产水,但是进水处理应该是需要加上反冲洗水量的。
    2018-08-07 15:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • rzy6494
    rzy6494 地板
    过滤器用原水进行反洗呢
    2015-08-21 15:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • kidwang蜗牛
    不用考虑吧!过滤器用原水反冲洗即可,
    2014-11-14 16:36:14

    回复 举报
    赞同0