简单设计问题引起的一翻争吵!

发布于:2007-10-15 16:12:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关键词:排烟设计问题.
A方:知名设计院有5年设计经验的设计师
B方:某工程咨询公司,审图工程师,高级工程师,注册公用设备工程师,
争论焦点:设计风量计算,
设计方案简介:商场,一台排烟机担负两个以上排烟分区.其中有双速风机,平时排风,火灾时排烟,最大防火分区500平方,按规范120m3/h*m2,火灾时,整个防火分区的防火阀打开,一个防火分区有两台排烟机.单台机排烟量约64000立方米/小时.

设计院说,我按规范计算设计,我没错.还准备与注册工程师打赌10000元,而且胜券在握,理由是他是某知名,权威设计院,并参与规范的编写.而且他们一贯都是这样设计的,他们院也是这么审图的.
来朋友,发表一下你的看法...我想这不是一个简单的设计问题.

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lihuatan
    lihuatan 沙发
    国内的设计院,只重视理论知识,其他的一概不管,能画图就行,有碍于行业的进步。哎。。。。。
    关于这排烟设计,见过几种,一是,火灾报警时,报警区域阀动作,启动排烟机,二是,报警区域及相临区域动作,三是整个防火分区全开,这是最特别的,也是第一次见。我只知道,消防验收时,消防局只管报警区域的阀动作与否,风机动作与否,风量,凭感觉上判断是否够(某些地方是用A3纸是否能吸上去),验收防火卷帘下降,电梯迫降,消防广播。。。。。
    2007-10-17 15:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • lihuatan
    lihuatan 板凳

    其实审图公司也不好做,主要是设计方不想改图,所以他提出这问题,如果要全开,那也必须满足60立方/平方才能过,这样他也算尽职责了,你也知道做设计的,总是说一半不说一半。只可意会。
    2007-10-17 15:20:17

    回复 举报
    赞同0