我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。
我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。
审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?
请问这止回阀要不要加?
还有一个问题,审图提出在总平上要把泵房中消防试水接入消防水池图画出来?有没有这种画法?
请各位大侠指教
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
fangl
沙发
接合器是自带止回阀的,但接合器出来的水进入室内消防管网了,如果室内同室外之间没有止回阀,接合器加的水也往室外管流了,如果加到接合器水是从室外消火栓引来,水不就是短路了,不向室内加了
2014-11-08 13:41:08
赞同0
-
fangl
板凳
我说是总布上,不是单体上,单体已经体现了,但总布上也要体现?