滚球法防雷问题,新人求助!在线急等!
滚球法防雷问题,新人求助!在线急等!
滚球法防雷时,此库房的高度(建筑物高度hx)应为多少?3.6m还是3.9m?在线等!急!谢谢谢谢!
发布于
2014-11-06 10:22:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
dudumm8023
包头电气 发表于 2014-11-7 15:01 我已同我们当地防雷办打电话联系过,明确在电话中告诉我按建筑物的最顶点计算年预计雷击次数,我只能无语 …那到底是3.6还是3.9?
2014-12-01 10:27:01
来自 PC
评论
举报
dudumm8023
包头电气 发表于 2014-11-7 15:16 1. 按GB50057-2010的附录A及附录D中计算公式和图示看,附录中提到的hx为建筑物的高度,防雷规范中的“建 …感谢各位大神,我按的3.6画的,以后遇到权威人士了我再请教一下
2014-12-01 10:26:01
来自 PC
评论
举报
dudumm8023
包头电气 发表于 2014-11-7 08:05 按高规 2.0.2 建筑高度。建筑高度系指高层建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的嘹望塔、水箱间 …我问的一个老师傅,他说的是3.6m,我先按3.6的画的