土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固的钢板宽度不宜大于100mm

粘钢加固的钢板宽度不宜大于100mm

发布于:2014-10-27 16:10:27 来自:建筑结构/建筑加固 28 12481 [复制转发]
:( 粘钢加固的钢板宽度不宜大于100mm。

300mm宽梁底面粘贴钢板加固时,需要分几条进行粘贴?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发

    13G311-1加固图集上都是整条贴的,也没分几块。

    2019-09-06 11:21:06

    回复 举报
    赞同1
  • ghgkm
    ghgkm 板凳

    现在加固通用规范上也有这条规定,上升为强条了

    2022-05-26 09:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • sgc520
    sgc520 地板
    在《混凝土结构加固设计规范》9.6.1上有说
    2019-04-15 09:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • qinjian0514

    路过  学习

    2018-06-10 20:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 飞刀
    飞刀 5楼
    路过,来学习的
    2017-06-20 09:23:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.56 万条内容 · 180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LZK-A 自切底扩孔型锚栓介绍

LZK自扩孔型锚栓:锚栓底部每个扩张片带有铣刀刀齿,刀齿由硬质合金或金刚石制成,具有连续切削混凝土和钢筋的功能,解决了扩孔过程中孔壁遇有钢筋时无法继续扩孔的难题。这种结构锚栓扩张片在受到外部压力时边张开边切削,切削过程中始终与混凝土孔壁紧密接触,扩孔的型腔与锚栓头部扩张片张开的几何形状相吻合,形成锁固键。这种锚栓施加外部荷载后,扩张片和锥面混凝土孔壁紧密接触,不产生膨胀挤压应力不滑移,相当于混凝土预埋效果,是最安全的后锚固产品。