土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组冬季运行冷却水温度低问题

冷水机组冬季运行冷却水温度低问题

发布于:2014-10-26 20:34:26 来自:暖通空调/制冷技术 28 13396 [复制转发]
各位大家好;
我公司现新建厂的动力系统有三台冷水机组要求冬季运行(大连地区),机组冷凝器进水温度要求20度以上才可正常运行(麦克维尔单螺杆、离心机),给机组冷却的循环水是由冷却循环水泵站集中供给(工艺生产、冷水机组一个塔),冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,现冷却塔系统已无法改造(不考虑)。我想到的方法有三种,供大家审议,同时希望专家给出更好的方案,谢谢。
方案1:在进入动力楼内的冷却循环水供水管道加设一套蒸汽加热装置,自动控温(20度以上),缺点蒸汽消耗太大。
方案2:在冷水机组冷凝器出水管道上加设电动调节阀,根据机组的冷凝出水温度调控阀门开度,机组自动停机与电动阀做连锁控制。是否可行,请大家审议。
方案3:在冷却水供回水管道做连通,设置电动阀,调节冷却水流量,个人认为缺点太多,不可行。

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 雨红了木棉

    增设温差旁通阀是可取的,配合一个简单的温度控制开度逻辑即可(上一个小PLC控制柜)

    2022-06-07 21:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • jpy269
    jpy269 板凳
    再考虑一下当地的年最低气温,要是停机时间过长,就要考虑冬季的低温,很容易冻坏管道、阀门
    2014-11-19 10:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • jpy269
    jpy269 地板
    个人理解:
    ------冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,

    ----在冷却水供回水管道做连通(旁通),设置电动阀,调节冷却水流量,待冷水机能正常工作后,将旁通管道关闭,这样不就可以吗

    ----后期运行,再控制冷却水的流量

    -----简单易行
    2014-11-19 10:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • wufeitao
    wufeitao 4楼
    我认为,是否可以,利用板换把机组冷凝器的出水和给机组的循环冷却水进行热交换,提高循环冷却水的温度?不知道你测过没有现在冷凝器的出水有多少度?如果达到三十度以上的话,应该可以利用此方法试一下,当然具体的技术细节还需你根据实际情况来完善,比如板换的选型等。
    2014-11-16 15:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • wufeitao
    wufeitao 5楼
    我认为,是否可以,利用板换把机组冷凝器的出水和给机组的循环冷却水进行热交换,提高循环冷却水的温度?不知道你测过没有现在冷凝器的出水有多少度?如果达到三十度以上的话,应该可以利用此方法试一下,当然具体的技术细节还需你根据实际情况来完善,如果板换的选型等。
    2014-11-16 15:25:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关溴化锂吸收式制冷机

试分析制冷负荷增大对溴化锂吸收式制冷机性能的影响,大家帮帮忙给小弟我分析一下,我是刚刚学这个

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10