土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 广播线路可以和其他弱电共槽敷设吗?
如果广播是110V的可以和其他弱电共槽敷设吗?哪本规范上有要求啊?谢谢!

全部回答(5 )

  • tzl1234500
    消防广播线不应与其他弱电系统线路共管及线槽,民规13.6.2-3条规定。
    2019-03-28 10:11:28 来自 PC 评论 举报
  • wm6318
    谢谢楼上的答复,好人一生平安!!!
    2014-10-23 22:18:23 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    另外,还是《民用建筑电气设计规范》
    16.7.1.室内广播、扩声线路敷设应符合下列要求:
    5.各种节目的信号线应采用屏蔽线并穿钢导管敷设,并不应与广播、扩音馈送线路同槽、同导管敷设。

    可见,广播线路的对其他弱电线路的干扰是很大的。
    2014-10-23 22:03:23 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    不知道楼主的广播是哪一类?消防是不可以的。
    《民用建筑电气设计规范》
    13.6.2
    3.火灾应急广播线路,不应和火灾信号、联动控制线路等线路共导管或同线槽敷设。
    2014-10-23 21:48:23 来自 PC 评论 举报
  • maomaohello
    不同电压的线缆需分开敷设
    2014-10-23 17:25:23 来自 PC 评论 举报