土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
建筑智能化
\
广播线路可以和其他弱电共槽敷设吗?
广播线路可以和其他弱电共槽敷设吗?
如果广播是110V的可以和其他弱电共槽敷设吗?哪本规范上有要求啊?谢谢!
发布于
2014-10-23 16:37:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(5 )
tzl1234500
消防广播线不应与其他弱电系统线路共管及线槽,民规13.6.2-3条规定。
2019-03-28 10:11:28
来自 PC
评论
举报
wm6318
谢谢楼上的答复,好人一生平安!!!
2014-10-23 22:18:23
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
另外,还是《民用建筑电气设计规范》
16.7.1.室内广播、扩声线路敷设应符合下列要求:
5.各种节目的信号线应采用屏蔽线并穿钢导管敷设,并不应与广播、扩音馈送线路同槽、同导管敷设。
可见,广播线路的对其他弱电线路的干扰是很大的。
2014-10-23 22:03:23
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
不知道楼主的广播是哪一类?消防是不可以的。
《民用建筑电气设计规范》
13.6.2
3.火灾应急广播线路,不应和火灾信号、联动控制线路等线路共导管或同线槽敷设。
2014-10-23 21:48:23
来自 PC
评论
举报
maomaohello
不同电压的线缆需分开敷设
2014-10-23 17:25:23
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
wm6318
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
332
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.34 万条内容 · 250 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
