如何理解新消规第13.1.11条第2款
如何理解新消规第13.1.11条第2款中的“消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。”为什么高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵?
发布于
2014-10-23 11:00:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(22 )
djy87374615
海啸 发表于 2014-10-29 21:32 俺给你改下,试验管或排水管应从消防出水管上接出,平常阀门关闭,当试验管或高位消防水箱排水管放水时,高 …高位消防水箱排水管放水,不是说明此时该水箱正在清洗吗?此时即没有着火,也不是在对系统进行试验,为什么要启动消防水泵呢?
2014-10-30 10:40:30
来自 PC
评论
举报
海啸
本帖最后由 海啸 于 2014-10-29 21:35 编辑
俺给你改下,试验管或排水管应从消防出水管上接出,平常阀门关闭,当试验管或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。
2014-10-29 21:32:29
来自 PC
评论
举报
海啸
说白了,这丫的就是一个水信号转为电信号,姑且把它暂时看成流量计或者水流指示器,哈
2014-10-29 21:12:29
来自 PC
评论
举报
海啸
来来,普及下流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。
2014-10-29 21:11:29
来自 PC
评论
举报
jinxin803
要按这条那出水管和排水管应该共用,排水管安装DN100阀门,流量开关安装在共用管道上。
2014-10-29 20:46:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(22条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
djy87374615
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
73
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
27.93 万条内容 · 574 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
俺给你改下,试验管或排水管应从消防出水管上接出,平常阀门关闭,当试验管或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。