关于低压配电电缆最小截面的问题:
根据以下规范条文,假如有一380V的2.2kW的室外电机需要配电,不考虑线路的长度问题,配电接地系统采用TN-S形式,电缆采用YJV的,那么电缆型号应该用4x1.5的电缆?还是4x4的?还是4x10的?还是4x2.5的?
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.7条:
“符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同:
1、单相两线制线路;
2、铜相导体截面小与等于16平方毫米或铝相导体截面小于等于25平方毫米的三相四线制线路。”
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.10条:
“在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10平方毫米,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16平方毫米。”
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条第3款:
”电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列固定:
1)有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米;
2)无机械损伤防护是,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。“‘
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条第5款:
”永久性连接的用电设备的保护导体预期电流超过10mA时,保护导体的截面积应按下列条件之一确定:
1)铜导体不应小于10平方毫米或铝导体不应小于16平方毫米;
2)当保护导体小于本款第1项规定时,应为用电设备敷设第二根保护导体,其截面积不应小于第一根保护导体的截面积。第二根保护导体应一致敷设到截面积大于等于10平方毫米的铜保护导体或16平方毫米的率保护导体处,并应为用电设备的第二根保护导图设置单独的接线端子;
3)当铜保护导体与铜相导体在一根多芯电缆中时,电缆中所有的铜导体截面积的总和不应小于10平方毫米;
4)当保护导体安装在金属导管内并于金属导管并接时,应采用截面积大于等于2.5平方毫米的铜导体。”

全部回复(56)

只看楼主 我来说两句
  • tinyriver
    tinyriver 沙发
    1.TN-S系统中,三相电机的末端配线中,四芯指的是三相导体及PE导体,不含中性线。
    2.GB50054-2011-3.2.7条,规定的是中性导体与相导体的截面关系而不是PE导体与相导体。而且,最重要的是,规范所说的“三相四线制”与TN-S系统中三相设备末端的四芯配线是两回事。所以这条与楼主自己举例的题目无关。
    3.GB50054-2011-3.2.10条,条文说的是关于“保护接地中性导体”,也即PEN导体的截面要求。楼主的题目说的是TN-S系统,所以这条也与题目无关。
    4.GB50054-2011-3.2.14条第3款,指的是PE导体不与相导体包裹在同一电缆内的情况,楼主的题目中相导体和PE导体在同一电缆内。所以这条还是与楼主的题目无关。
    5.GB50054-2011-3.2.14条第5款,请看规范中这 一条款的条文说明。所谓保护导体预期电流,是指在设备正常运行时通过保护导体的泄漏电流-比如非线性设备的谐波电流,而不是指故障电流。所以这条仍然与楼主题目无关。

    至于针对楼主的题目,最终的选择,1.5截面肯定不可以,GB50217规定过铜芯电缆最小线芯截面不小于2.5。而即使考虑了电压损失、机械强度,4x10显然也太浪费了。4x2.5和4x4选哪个,可以视电压损失和机械强度要求确定。(题目说不考虑长度问题,无非为了让网友更关注他所列举的规范条文。但毕竟实际上电压损失、机械强度这些因素还是存在的。)

    控制箱前端进线应该是五芯的。控制箱内的控制回路多采用220V控制电压。所以三相电机虽然理论上是三相平衡负载,但对于控制箱电源进线而言,其中某一相负荷应该略偏大,所以在电压损失和机械强度要求不明的前提下我倾向于选择4x4
    2017-08-16 14:53:16

    回复 举报
    赞同1
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 板凳

    这个文章愣是吧一个很简单的事情写成我看不懂的样子

    2022-07-13 15:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • q13871628685
    q13871628685 地板
    习了,看来电气好深奥啊
    2015-01-05 17:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • blackswanzz
    谢楼主分享
    2015-01-05 14:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • 鸿鹄勾填
    跟着学习了
    2014-12-10 14:29:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(56条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下图的正常运行和故障时都是怎么运作的?合闸分闸什么的不懂啊

才开始学习,求大神指导啊。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10