土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于预制管桩引孔问题求教!
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?

全部回答(4 )

  • tjshilide

    应该把问题说的更加详细一点。是不是有抗拔要求。

    一般的话,硬土层砂层就可以作为管桩的桩端持力层了,基本是端阻力控制了。管桩的承载力不是计算出来的,这与一般桩不同。

    因为管桩在施工时形成了桩端挤密从而大幅提高承载力。

    管桩是性价比很高的桩型。

    2021-11-10 08:31:10 来自 PC 评论 举报
  • tt-ljq

    一般侧阻力按普通计算可以了,平时没引孔又挤压实际会更大。但是10米 的话估计引孔也不好操作,塌洞可能行比较大。压根不要引孔,承载力拿低点(比如500桩1500~1600KN),直接能入多深是多深。

    2021-10-29 11:26:29 来自 PC 评论 举报
  • ok932339
    忘记说,我们穿过的是10+的粗砂层。
    2014-10-23 17:18:23 来自 PC 评论 举报
  • ok932339
    个人觉得理论上,引孔时已经扩大了孔径,会有所降低桩的摩擦力,但做过唯一的一次引孔,是没有考虑降低单桩承载力特征值的。
    2014-10-23 17:17:23 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 407 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10