土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 排污泵控制箱到集水坑 需要预埋几根管线 需要水位测试的管路吗
排污泵控制箱到集水坑 需要预埋几根管线 需要水位测试的管路吗

全部回答(11 )

  • 哇哈哈蝎
    mashie 发表于 2014-10-30 08:39 集水坑的排水泵都是一用一备,两个泵的电源加液位信号,最少3个管,管径见电机的功率,电缆是防水电缆电机至 …赞一下
    2014-11-05 09:25:05 来自 PC 评论 举报
  • 哇哈哈蝎
    mashie 发表于 2014-10-30 08:39 集水坑的排水泵都是一用一备,两个泵的电源加液位信号,最少3个管,管径见电机的功率,电缆是防水电缆电机至 …说的很详细
    2014-11-05 09:25:05 来自 PC 评论 举报
  • 哇哈哈蝎
    yuiopll 发表于 2014-11-4 19:59 给水坑的水泵都是一备一用也就是两个电源在加个控制线,所以要放三条线管。谢谢了
    2014-11-05 09:24:05 来自 PC 评论 举报
  • yuiopll
    给水坑的水泵都是一备一用也就是两个电源在加个控制线,所以要放三条线管。
    2014-11-04 19:59:04 来自 PC 评论 举报
  • mashie
    集水坑的排水泵都是一用一备,两个泵的电源加液位信号,最少3个管,管径见电机的功率,电缆是防水电缆电机至控制箱中间不应有接头,订货时要求厂家陪线的长度就可以了。
    2014-10-30 08:39:30 来自 PC 评论 举报