土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?

请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?

发布于:2007-10-14 12:46:14 来自:电气工程/输变电工程 17 12344 [复制转发]
请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
有没有相关的标准?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • zjqzwjf00
    zjqzwjf00 沙发
    我是做126KV GIS一般断路器小于50间隔小于160
    具体可以查,GB1984,7674等标准
    2009-04-22 18:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    回路电阻与额定电流没有关系。与母线的材料、搭界面的大小、接触压力有关。25KA的真空断路器一般小于75μΩ 31.5KA
    的真空断路器一般小于50μΩ 40KA的真空断路器一般小于40μΩ 。但对于高压开关柜来说由于方案不同,一次回路的长度不仅相同,因此高压开关柜的回路电阻不固定,况且回路中有时还有CT。像KYN28出线方案一般小于240μΩ(TMY母线)。
    2008-01-02 16:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • yxx5319
    yxx5319 地板
    回路电阻正常是一个常数,由开关制造厂家根据产品型号不同数据也不同,运行中回路电阻变大会影响额定输出电流,减小开关出力。
    2007-12-29 20:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • cjb0205
    cjb0205 4楼
    与额定电流有关,电流越小回路电阻越大
    2007-12-28 14:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • utut2001
    utut2001 5楼
    我们厂的高压开关柜KYN61-40.5回路电阻只有0.01μΩ
    2007-12-20 13:51:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)