土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀的个数如何确定
我想请教一下各位,一个厂区,喷淋数最多的一幢单体800多个,但整个厂区喷头数3200多,那么湿式报警阀是按照最大一幢单体来确定还是按照整个厂区的喷头数来确定,也就是说是要2组报警阀还是4组报警阀,谢谢!

全部回答(4 )

  • 云飘飘
    按照总数量来计算报警阀的数量。
    2014-10-22 06:07:22 来自 PC 评论 举报
  • 青春年少
    湿式系统是一个报警阀组控制八百个喷头,看你的叙述是厂区有四个单体吗,然后喷头总数3200多,建议报警阀组还是分单体控制,单体之间系统维修互不影响,确单体间可能存在一定距离。
    2014-10-21 13:07:21 来自 PC 评论 举报
  • 咖啡加点茶
    楼主说得对,干式的话是500个!
    2014-10-16 22:00:16 来自 PC 评论 举报
  • 版专攻
    每个湿式报警阀带的喷头不超过800个,应该是总数/800
    2014-10-16 20:59:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.05 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10