室外消火栓采用一路市政水和消防水池提供水源,因为市政水也是采用水池供水,这样的话消防泵如何进行启泵?生活水泵与消防水泵如何进行切换??

全部回答(6 )

  • co1431913278679
    :handshake
    2015-10-22 09:56:22 来自 PC 评论 举报
  • f199110
    室外,也是压力开关,流量开关启泵,也可伴随室内系统一并启动。
    2015-10-21 19:12:21 来自 PC 评论 举报
  • doujinhui2008
    你好,觉得你说的对,能麻烦你详细说下吗,压力开关是否是消防泵房内部 室外消防泵干管上的压力开关吗
    2015-10-20 23:14:20 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    室外消火栓泵采用压力开关自动启泵。
    2014-10-22 06:06:22 来自 PC 评论 举报
  • 青春年少
    生活水池和消防水池共用吗
    2014-10-21 13:11:21 来自 PC 评论 举报