新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下

全部回复(51)

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    lxg.0824 发表于 2016-5-6 10:54 2座就是分成两个独立的消防水池,不共用任何隔墙,有各自出水管,排空管等,清洗检修时,不影响消防给水供给 …正解:victory:
    2016-05-25 08:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    hclujun2012 发表于 2015-10-9 11:21 刚问过结构专业,两座的意思是 池子基础是独立的,也就是每座池子有四面墙,结构上互不影响如果在地下室的话,其实底部还是在一块的,只是中间隔墙要做双墙,各用各的
    2015-10-10 07:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 地板
    lmx352470462 发表于 2015-3-26 15:35 如果是,为了考虑检修,和意外发生,保证另一个可供水的话,分成两座和分成两格,作用上是一样的,区别就 …你的立体仓库能不能借来参考一下
    2015-04-22 08:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 4楼
    主要考虑分成2格的原因是因为大水池深比较大,若1000T分成2格的话,共用一堵墙体的话对结构来说比较不安全,一边水池放空检修,一边还有 3米多高的500T水在里面,我想对水池构造应该要求很大,因为平时存满水时两边水位相同,对墙体的压力是一样的,若一放空一侧的水池,肯定对分隔墙有影响,所以要做成2个比较安全(不共用分隔墙)
    2014-12-11 08:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 5楼
    lidong19890513 发表于 2014-10-30 16:01 分成两座后再不继续进行分隔 不就与此条规范前一句话矛盾啦?所以觉得应该再继续分隔1000T以上分成2个独立水池即可,无需再按500再分2格。我已做过实际项目,图审认可
    2014-12-11 08:03:11