土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目1】一个近百米高层剪力墙实际项目计算模型中的问题

【刀哥论项目1】一个近百米高层剪力墙实际项目计算模型中的问题

发布于:2014-10-14 23:52:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对网友实际项目高层剪力墙计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,因水平有限,难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。
该项目是刚开始做项目的做的,犯了一些新手常犯的问题,希望能引起大家的一些注意。
此项目为8度区,一级,房屋高度99.6米。
我的指导意见如下:

psb (1).jpg

psb (1).jpg

全部回复(861 )

只看楼主 我来说两句
  • 北京院小李飞刀
    llyg521 发表于 2015-3-11 13:27 赞同楼上说法施工缝超了,提高墙的竖向配筋有什么问题呢? 不合理也不经济1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的浪费,不经济不合理。
    2015-03-11 13:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    画图匠 发表于 2014-10-17 00:08 1、顶板活荷载取值宜根据情况来定,一般认为施工堆载10为设计值,模型中输入10/1.4=7.2的活荷载即可。但室外 …说的不错,谢谢交流
    2014-10-17 09:52:17