10KV变电所变压器高压电缆头爆炸,求助高手分析原因

发布于:2014-10-12 19:21:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
IMG_20141011_120420.jpg

IMG_20141011_092838.jpg

IMG_20141011_092733.jpg

IMG_20141011_092805.jpg

IMG_20141011_092956.jpg

IMG_20141011_120420.jpg


IMG_20141011_092838.jpg


IMG_20141011_092733.jpg


IMG_20141011_092805.jpg


IMG_20141011_092956.jpg

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • 傅亮
    傅亮 沙发
    看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线太近导致的
    2014-10-14 08:08:14

    回复 举报
    赞同1
  • 走自己的路1048
    不炸,才奇怪呢,你之前没爆已经算奇迹了。高压主线和电缆屏蔽接地,挨在一起了。这种低级错误有点常识的都能发现啊。主要责任在于施工队,安转不合理。
    2016-09-12 15:31:12